การสนทนา on Application of Leakage Current Clamp Meter

Apr 19, 2023

การสนทนา on Application of Leakage Current Clamp Meter

 

1 การตัดสิน ไม่ว่าจะเป็น มี เป็น a ปัญหา กับ ส่วนที่เหลือ ปัจจุบัน ดําเนินการ ป้องกัน ตัวเอง
% 0aIf the residual current action protector ไม่สามารถ be put into operation or is frequently protected% 3a at the distribution transformer% 2c use a leakage current clamp meter to clamp the three phase wires and neutral wires on the outlet side of c contactor leakage circuit breaker% 2c และ activate the residual current the protector is forced put into operation ถ้า จอแสดงผล ค่า ของ การรั่วไหล กระแส แคลมป์ เมตร เป็น มากกว่า 300mA ที่ นี้ เวลา % 2c มัน พิสูจน์ ที่ ที่เหลือ ปัจจุบัน การกระทํา ป้องกัน เป็น ดี ที่ นี้ เวลา % 2c ใช้ การรั่วไหล ปัจจุบัน แคลมป์ เมตร ถึง ตัดสิน ซึ่ง เฟส เป็น รั่ว% 3b มิฉะนั้น % 2c it ควร ซ่อม หรือ แทนที่ ส่วนที่เหลือ ปัจจุบัน การดําเนินงาน ป้องกัน


% 0a2 กําหนด ซึ่ง เฟส และ เฟส บรรทัด เป็น รั่ว
% 0aAt การกระจาย หม้อแปลง% 2c ตัดการเชื่อมต่อ เป็นกลาง line on เต้าเสียบ ด้านข้าง AC คอนแทค ที่ ควบคุม แรงดันไฟฟ้าต่ํา line% 2c และ ติดตั้ง ลบ ฟิวส์ core บน หนึ่ง ของ เฟส% 2c และ วัด เฟส การรั่วไหล ปัจจุบัน แคลมป์ มิเตอร์ % 2c วัด แสดง ค่า คือ การรั่วไหล ปัจจุบัน ค่า ของ เฟส วัด การรั่วไหล ปัจจุบัน ค่า ของ อื่น ๆ เฟส ตามลําดับ ใน เดียวกัน ทาง


% 0aIn order to prevent the occurrence of large current damage to the instrument due to the presence of phase wire ground on the line (เช่น a someone using the method of one line to one place to steal electricity % 2c etc.) % 2C แรก ชุด เกียร์ ของ การรั่วไหล กระแส แคลมป์ เมตร ถึง สูงสุด ช่วง เมื่อ การทดสอบ% 3b ถ้า แสดง ค่า เป็น เล็ก ๆ % 2c จากนั้น สวิตช์ การรั่วไหล ปัจจุบัน แคลมป์ เมตร ช่วง ถึง มิลลิแอมป์ การวัด


% 0a3 หลังจาก กําหนด เฟส บรรทัด กับ การรั่วไหล% 2c กําหนด ตําแหน่ง ของ การรั่วไหล
% 0aAt การกระจาย หม้อแปลง% 2c แทรก เฟส ลวด ถึง be ตรวจสอบ เป็น ฟิวส์ core% 2c ตัดการเชื่อมต่อ เป็นกลาง ลวด และ ฟิวส์ ของ อื่น ๆ สอง เฟส% 2c และ ใช้ a รั่วไหล ปัจจุบัน แคลมป์ เมตร ถึง วัด สด เฟส ลวด ถึง กําหนด การรั่วไหล ตําแหน่ง ใน ลําดับ ถึง ปรับปรุง ประสิทธิภาพ% 2c the ตําแหน่ง ของ กระดาน เสา สามารถ be เลือก ใน กลาง ของ บรรทัด ผ่าน การตรวจจับ, it is judged whether the leakage site is in the first half or the second half of the line, and then the line section where the leakage is suspected is detected. By analogy, the detection range is narrowed. ในที่สุด% 2c ทดสอบ เฟส บรรทัด โพสต์ ฉนวน ภายใน กําหนด เล็ก ช่วง% 2c และ ทดสอบ เฟส บรรทัด ของ ผู้ใช้ บรรทัด เชื่อมต่อ ถึง เฟส บรรทัด ภายใน นี้ ช่วง (มัน สามารถ ทํา บน พื้นดิน หรือ บน ฉนวน ที่ เดียวกัน เวลา) ถึง กําหนด เฉพาะ ตําแหน่ง ของ การรั่วไหล


% 0aIn case ของ แรงดันต่ํา line พลังงาน การส่งผ่าน% 2c การรั่วไหล ปัจจุบัน แคลมป์ เมตร สําหรับ แรงดันไฟฟ้าต่ํา สมาชิก สาย ภายใน สงสัย ช่วง สามารถ ยัง เป็น ตรวจพบ เมื่อ การทดสอบ% 2c เฟส สายไฟ และ เป็นกลาง ลวด ของ เฟสเดียว ผู้ใช้ ควร เป็น วาง ใน ขากรรไกร ของ การรั่วไหล ปัจจุบัน แคลมป์ เมตร ที่ เดียวกัน เวลา % 3b สาม เฟส สายไฟ และ เป็นกลาง สายไฟ ของ สามเฟส ผู้ใช้ ควร ยัง ใส่ เข้าสู่ ขากรรไกร ที่ ที่ เดียวกัน เวลา ถ้า มี คือ ไม่ รั่วไหล ความผิดพลาด% 2c เฟสเซอร์ ผลรวม โหลด ปัจจุบัน แม่เหล็ก ฟลักซ์ เป็น ศูนย์% 2c และ จอแสดงผล ค่า ของ รั่วไหล ปัจจุบัน แคลมป์ เมตร เป็น ยัง ศูนย์% 3b ถ้า มี เป็น a รั่วไหล ปัจจุบัน % 2c ค่า ของ การรั่วไหล ปัจจุบัน สามารถ be ตรวจพบ


4 Check the user's internal lines and equipment for leakage
% 0a ใช้ a การรั่วไหล กระแส แคลมป์ มิเตอร์ ถึง วัด การรั่วไหล ปัจจุบัน ค่า ที่ ผู้ใช้ 27s พลังงาน ทางเข้า บรรทัด% 2c และ ที่ เดียวกัน เวลา ใส่ ผู้ใช้ 27s ไฟฟ้า อุปกรณ์ และ โคมไฟ เข้า และ ออก หนึ่ง โดย one 2c และ ค้นหา การรั่วไหล ปัจจุบัน ดู ที่ การเปลี่ยนแปลง การรั่วไหล ปัจจุบัน ค่า วัด โดย การรั่วไหล ปัจจุบัน แคลมป์ เมตร ถ้า ทั้งหมด อุปกรณ์ และ โคมไฟ เป็น ปกติ % 2c หรือ อุปกรณ์ ด้วย การรั่วไหล มี ได้รับ ถอน% 2c แต่ การรั่วไหล ปัจจุบัน แคลมป์ เมตร แสดง ที่ ผู้ใช้ ยังคง มี รั่วไหล ปัจจุบัน % 2c it อาจ อาจเป็น ที่ แรงดันไฟฟ้าต่ํา บรรทัด ของ ผู้ใช้ มี การรั่วไหล มัน ควร เป็น deal กรณี พื้นฐาน สําหรับ การรั่วไหล ความผิด ของ ฝังไว้ล่วงหน้า และ ปกปิด ท่อ% 2c เพียง การรักษา วิธีการ ของ การเปลี่ยนแปลง เส้น หรือ rewiring สามารถ เป็น นํามาใช้


5 issues to be aware ของ
5.1 When looking for leakage faults, the AC contactor controlling the low-voltage line needs to be forced to send power for a short time.


5.2 Pay attention to safety when looking for leakage faults, someone must supervise and take safety measures. When reading the data of the leakage current clamp meter, be sure to keep the maximum distance between the human body and the live parts. It is best to use the HOLD (data hold) function on the leakage current clamp meter.

 

5.3 ลําดับสูง ฮาร์มอนิก รบกวน กับ a เล็ก จํานวน ของ ตกค้าง กระแสไฟฟ้า - ดําเนินการ ตัวป้องกัน% 2c ซึ่ง อาจ สาเหตุ พวกเขา ถึง ความผิดปกติ ถ้า มี มี ใหญ่ ฮาร์มอนิก แหล่งที่มา ผู้ใช้ เช่น เป็น กลาง ความถี่ เตาเผา ใน สถานี พื้นที่% 2c เช่น ผู้ใช้ ควร เป็น ชั่วคราว ถอน จาก การทํางาน ระหว่าง การตรวจจับ

 

5.4 การใช้งาน ของ การรั่วไหล กระแส แคลมป์ เมตร เป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีประสิทธิภาพ ใน การค้นหา % 22one line% 2c หนึ่ง สถานที่% 22 ไฟฟ้าขโมย ครัวเรือน มัน ลักษณะ เป็น ที่ รั่วไหล ปัจจุบัน แคลมป์ เมตร แสดง ขนาดใหญ่ ค่า% 2c ถึง ร้อย ของ milliamperes หรือ even หลาย amperes ไม่ทราบ ไฟฟ้า ขโมย สามารถ สามารถ ค้นหา ตาม ถึง ข้างต้น วิธีการ% 2c และ เหล่านั้น สงสัย ของ เช่น ไฟฟ้า ขโมย สามารถ ไป โดยตรง พวกเขา ครัวเรือน สายไฟ ถึง ตรวจสอบ ด้วย A รั่ว กระแส แคลมป์ มิเตอร์

 