การอภิปรายเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ AC ที่เสถียรเป็นพิเศษ
ความก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยียังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผู้ใช้ยังต้องการอุปกรณ์จ่ายไฟแบบควบคุมด้วยไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้มีฟังก์ชันรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ฟังก์ชันป้องกันการรบกวนและป้องกันฮาร์มอนิกสำหรับการใช้งานปกติของอุปกรณ์ของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด บริษัทได้เปิดตัวอุปกรณ์จ่ายไฟพิเศษต่างๆ เช่น เครื่อง CT เมื่อเร็วๆ นี้ , แหล่งจ่ายไฟควบคุมพิเศษสำหรับเครื่อง NMR-CT, แหล่งจ่ายไฟควบคุมพารามิเตอร์ AC ป้องกันการรบกวน, แหล่งจ่ายไฟตัวกรองที่มีการควบคุม, การควบคุมแรงดันไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุม ฯลฯ
1. แหล่งจ่ายไฟควบคุมพารามิเตอร์ AC ป้องกันการรบกวน
แหล่งจ่ายไฟ AC ที่ควบคุมด้วยพารามิเตอร์เรียกอีกอย่างว่าหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าคงที่ (CVT) สำหรับระยะสั้น หลักการพื้นฐานของมันคือการใช้หลักการของเรโซแนนซ์เฟอร์โรแมกเนติกเพื่อสร้างตัวแปลงการทำงาน แกนเหล็กที่มีโครงสร้างพิเศษติดตั้งขดลวดเหนี่ยวนำเชิงเส้น ขดลวดเหนี่ยวนำอิ่มตัว และขดลวดเหนี่ยวนำชดเชย ทำให้ทำหน้าที่ของมันตามลำดับ แกนหลักจะใช้ส่วนเชิงเส้นของเส้นโค้งการดึงดูดแกนหลัก ในขณะที่แกนรองจะใช้พื้นที่อิ่มตัวตื้นของคุณสมบัติแม่เหล็ก เมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตเพิ่มขึ้นอีกครั้ง สนามแม่เหล็กจะไม่ส่งผลกระทบต่อแกนเหล็กอิ่มตัว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ พาวเวอร์ซัพพลายชนิดนี้มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์ มีความเสถียร เชื่อถือได้และปลอดภัย และมีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่หลากหลาย เมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าเปลี่ยนแปลง ± 20 เปอร์เซ็นต์ แรงดันไฟฟ้าขาออกจะเปลี่ยนไป ± 3 เปอร์เซ็นต์ ความสามารถในการป้องกันการโอเวอร์โหลดนั้นแข็งแกร่ง เมื่อโหลดลัดวงจร แรงดันเอาต์พุตจะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ อินพุตและเอาต์พุตแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าโดยตรง มีการป้องกันและการดูดซับ มีการปราบปรามแบบสองทางที่ดี และเอฟเฟกต์การลดทอนของสัญญาณรบกวนแบบพัลซิ่งตั้งแต่หลายร้อย Hz ถึงหลายหมื่น Hz และการปราบปรามโหมดทั่วไปนั้นมากกว่าหรือเท่ากับ 50dB นอกจากนี้ หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญมากคือผลของการยับยั้งฮาร์มอนิกของกริดพลังงานนั้นชัดเจน รูปคลื่นของแรงดันไฟฟ้าได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ อัตราการลดฮาร์มอนิกที่สามถึงมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และฮาร์มอนิกคู่และคี่เช่น 5, 6, 7, 8 และ 11 ทั้งหมดมีการปรับปรุงที่เห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับรองรับการจ่ายไฟของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับมลพิษทางฮาร์มอนิกที่รุนแรง และยังสามารถใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้าของระบบควบคุมในอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ
ระดับของเทคโนโลยีและฝีมือได้รับการปรับปรุงและระดับเสียงของเครื่องทั้งหมดลดลงอย่างมาก CVT มีเสียงดังเกินไปและส่งผลต่อการใช้งาน ดังนั้นปัจจุบันจึงใช้งานได้อย่างมั่นใจ
2. แหล่งจ่ายไฟ AC ชนิดใหม่ที่รักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่และยับยั้งฮาร์มอนิกส์
ในปัจจุบัน การระงับฮาร์มอนิกของกริดไฟฟ้าได้กลายเป็นงานที่สำคัญมากสำหรับแผนกจ่ายไฟ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การกรองกำลังไฟฟ้าแบบแอคทีฟได้กลายเป็นวิธีการกรองที่มีแนวโน้มดีที่สุดในการแก้ปัญหาความผิดเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายไฟฟ้า ใช้วิธีการกรองกำลังแบบแอคทีฟแบบอนุกรม พาวเวอร์ซัพพลายชนิดใหม่ได้รับการพัฒนาเพื่อรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่และลดฮาร์มอนิก ซึ่งเรียกว่าตัวควบคุมคุณภาพไฟฟ้าแบบอนุกรม (SPQC: Serial Power Quality Controller) ซึ่งคล้ายกับตัวคืนแรงดันไดนามิกในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เพียงแต่สามารถรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่เท่านั้น แต่ยังสามารถยับยั้งฮาร์มอนิกส์ของกริดไฟฟ้าได้อีกด้วย และยังสามารถเรียกว่าตัวกรองเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้าได้อีกด้วย ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าชนิดนี้ยังสามารถชดเชยการสั่นไหวของแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลสามเฟส การตก ไฟกระชาก ค่าสูงสุด ฯลฯ แบบไดนามิก แรงดันไฟฟ้าหลักไม่เสถียร และมีมลภาวะทางฮาร์มอนิก หลังจากการชดเชยแรงดันไฟฟ้าไดนามิกในทันทีของเครื่องมือ แรงดันไฟฟ้าสมดุลไซน์สามเฟสบริสุทธิ์บนโหลด
ตัวกรองเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าสามเฟสที่มีความจุโหลด 15kVA เมื่อแรงดันอินพุตคือ 170 ~ 210V อัตราการบิดเบือนฮาร์มอนิกของแรงดันรวมคือ 8.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำและโหลดแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง แรงดันเอาต์พุตอยู่ระหว่าง 219 ~ 224, แรงดันไฟฟ้า อัตราการบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมดลดลงเหลือ 2.8 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่รูปคลื่นเอาต์พุตได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ
เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับเครื่องมือความแม่นยำในการสำรวจปิโตรเลียม อุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับไฟสัญญาณที่สถานีตามเส้นทางรถไฟไฟฟ้า และเครื่องมือความแม่นยำของสายในพื้นที่ที่มีคุณภาพกริดไฟฟ้าต่ำ
3. แหล่งจ่ายไฟพิเศษทางการแพทย์
เครื่อง CT ระบบการแพทย์ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลต่างๆ หากกำหนดค่าแหล่งจ่ายไฟไม่ถูกต้อง ความละเอียดของฟิล์ม CT จะไม่ดี ซึ่งจะทำให้การวินิจฉัยของแพทย์ทำได้ยาก และอาจพลาดอาการของผู้ป่วยด้วย ลักษณะของแหล่งจ่ายไฟที่ใช้โดยเครื่อง CT เอง: 1. เมื่อเปิดเผยรอยโรค กระแสไฟขาออกของแหล่งจ่ายไฟที่เสถียรจะต้องมีขนาดใหญ่และแรงดันตกคร่อมมีขนาดเล็กและไม่มีการปรับใดๆ ในขณะนี้; 2. CT เองมีวงจรเรียงกระแสที่สร้างฮาร์มอนิก ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมการทำงานของแหล่งจ่ายไฟที่เสถียร ไม่ถูกต้อง มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในการสนับสนุนแหล่งจ่ายไฟสำหรับ GE-CT, การลดความต้านทานภายในในแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุม, การเพิ่มอุปกรณ์กรองฮาร์มอนิกให้กับเอาต์พุต, เพิ่มฟังก์ชันล็อคและวงจรดูดซับไฟกระชากให้กับวงจรควบคุม ฯลฯ ชุดของมาตรการในการออกแบบแหล่งจ่ายไฟเฉพาะทางการแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
4. แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับควบคุมและจ่ายไฟให้เสถียร
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการของตลาดค่อยๆ เพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่ต้องการกำลังการผลิตที่ค่อนข้างมาก ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ที่รวมฟังก์ชันการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่เรียกว่า "การควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการจ่ายไฟให้เสถียร" หรือตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบปรับได้และเสถียร ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยอุปกรณ์จ่ายไฟประเภทควบคุมแรงดันไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและแบบรักษาแรงดันไฟฟ้าแบบอุปนัย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังและหม้อแปลงไฟฟ้า แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและข้อบกพร่องซึ่งจะไม่อธิบายในที่นี้ เรกูเลเตอร์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบคอลัมน์วงปิดประกอบด้วยตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบหลายขั้นตอนและตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบชดเชยแบบคอลัมน์ ซึ่งควบคุมแรงดันไฟฟ้าในขณะที่รักษาแรงดันเอาต์พุตให้คงที่ เรกูเลเตอร์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าชนิดนี้ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีช่วงความจุ 30kVA ~ 200kVA เมื่อเทียบกับประเภทอุปนัย จะไม่มีการหมุนคงที่และช่องว่างอากาศ ไม่มีกระแสโหลดและไม่มีการสูญเสียโหลด และรูปคลื่นไม่บิดเบี้ยว (ความแม่นยำในการบิดเบือนรูปคลื่น<0.5%), fast voltage regulation speed, strong instantaneous overload capacity, has been widely used.
ความสามารถในการรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความต้องการอุปกรณ์จ่ายไฟแบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและเสถียรที่มีความจุสูงและความจุสูงได้รับการเสนอเป็นครั้งคราว ผู้ใช้บางรายเสนอตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบคอลัมน์ที่มีความต้องการ 1,000kVA ถึง 3000kVA ความต้องการของสังคมและผู้ใช้เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาเทคโนโลยี หน่วยการผลิตมุ่งเน้นที่ผู้ใช้เป็นหลักและพัฒนาแหล่งจ่ายไฟ AC แบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและแบบควบคุมที่มีความจุขนาดใหญ่และตอบสนองความต้องการของสังคม ความปลอดภัยไม่สามารถปัดความรับผิดชอบได้