อภิปรายปัญหาการตรวจสอบไฟรั่วและขโมยไฟฟ้าด้วยแคลมป์แอมมิเตอร์
ในส่วนของการใช้งานแคลมป์แอมมิเตอร์นั้น แคลมป์มิเตอร์จะใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีรอยรั่วบนสายไฟฟ้าแรงต่ำหรือไม่ และมีพฤติกรรมทางไฟฟ้าบนสายหรือไม่ การดำเนินงานหลัก ได้แก่ การวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว การตัดสินตำแหน่งการรั่วไหล และการตรวจจับว่ามีการรั่วไหลในสายภายในและอุปกรณ์ของผู้ใช้หรือไม่
ตรวจสอบการรั่วไหลและการขโมยไฟฟ้าด้วยแคลมป์มิเตอร์
1. ตัดสินว่าตัวป้องกันกระแสไฟตกค้างเป็นเรื่องปกติหรือไม่
ที่หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ให้ปลดฟิวส์บนสายเฟสของด้านทางออกของคอนแทคเตอร์ AC ที่ควบคุมสายไฟฟ้าแรงต่ำ หากตัวป้องกันกระแสไฟตกค้างสามารถทำงานได้ตามปกติในขณะนี้ หมายความว่าตัวป้องกันกระแสไฟตกค้างนั้นดี มิฉะนั้น ควรซ่อมแซมและเปลี่ยนตัวป้องกันกระแสไฟตกค้าง
2. วัดกระแสไฟรั่ว
ที่หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ให้ปลดสายนิวทรัลที่ด้านทางออกของคอนแทคเตอร์ AC ที่ควบคุมสายไฟฟ้าแรงต่ำ จากนั้น หลังจากติดตั้งแกนฟิวส์ที่ถอดออกในเฟสเดียวแล้ว เฟสจะถูกวัดด้วยแอมป์มิเตอร์แบบแคลมป์ และกระแสที่วัดได้คือกระแสรั่วไหลของเฟส
สุดท้าย ใช้วิธีเดียวกัน วัดกระแสไฟรั่วของเฟสการรั่วไหลอื่นๆ ตามลำดับ
เพื่อป้องกันปรากฏการณ์ที่เครื่องมือได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่เนื่องจากการต่อสายดินของสายเฟสบนสาย ควรวางแคลมป์มิเตอร์ไว้บนบล็อกกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ก่อนเมื่อทำการตรวจสอบ ถ้ากระแสการตรวจจับน้อยก็ค่อย ๆ ลดเกียร์ลง
3. กำหนดตำแหน่งของการรั่วไหล
เมื่อกำหนดเส้นเฟสที่มีการรั่วไหลแล้ว ตำแหน่งการรั่วไหลสามารถตัดสินเพิ่มเติมได้
(1) การตรวจจับที่หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย
ที่หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ให้เสียบสายเฟสที่จะตรวจสอบเข้ากับแกนฟิวส์ และฟิวส์ของสายนิวทรัลและอีกสองเฟสจะถูกตัดการเชื่อมต่อ ตรวจสอบเส้นเฟสที่มีกระแสไฟด้วยแคลมป์มิเตอร์เพื่อระบุตำแหน่งการรั่วไหล
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ สามารถวางเสาไว้ตรงกลางเส้น และสามารถตัดสินได้ว่าส่วนการรั่วไหลนั้นอยู่ในครึ่งแรกหรือครึ่งหลังของเส้นผ่านการตรวจจับ จากนั้นจึงสามารถตรวจพบได้ ส่วนของเส้นที่สงสัยว่ามีการรั่วไหลและอื่นๆ เพื่อลดช่วงการตรวจจับให้แคบลง
ในที่สุด ตรวจพบฉนวนโพสต์เส้นเฟสในช่วงเล็ก ๆ และตรวจพบเส้นเฟสของสายผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเส้นเฟสในช่วงนี้ ซึ่งสามารถดำเนินการบนพื้นดินหรือในเวลาเดียวกันเมื่อฉนวน ตรวจพบเพื่อกำหนดส่วนเฉพาะของการรั่วไหล
(2) การตรวจจับที่การเชื่อมต่อของผู้ใช้
ในกรณีของการส่งกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำ แคลมป์มิเตอร์ยังสามารถใช้เพื่อตรวจจับสายเชื่อมต่อของสายสมาชิกแรงดันต่ำที่มีช่วงที่ต้องสงสัย
เมื่อทำการทดสอบ ควรวางเส้นเฟสและเส้นกลางของผู้ใช้ไฟฟ้าเฟสเดียวไว้ในขากรรไกรของแคลมป์มิเตอร์ในเวลาเดียวกัน และควรวางเส้นสามเฟสและเส้นกลางของไฟฟ้าสามเฟสไว้ในขากรรไกรด้วย ในเวลาเดียวกัน.
หากไม่มีข้อบกพร่องในการรั่วไหล ผลรวมเวกเตอร์ของกระแสโหลดและฟลักซ์แม่เหล็กจะเป็นศูนย์ และค่าบ่งชี้ของโต๊ะแคลมป์ก็เป็นศูนย์เช่นกัน หากมีกระแสรั่วไหล แคลมป์มิเตอร์สามารถตรวจจับกระแสรั่วไหลได้
4. ตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลในท่อและอุปกรณ์ภายในของผู้ใช้หรือไม่
วิธีการเฉพาะคือการวัดกระแสไฟฟ้ารั่วที่สายไฟเข้าของผู้ใช้ด้วยแคลมป์มิเตอร์ และในขณะเดียวกันก็เข้าและออกอุปกรณ์ไฟฟ้าและโคมไฟของผู้ใช้ทีละเครื่อง และค้นหาอุปกรณ์และโคมไฟรั่วโดยดูจาก ที่การเปลี่ยนแปลงของกระแสรั่วไหลที่แคลมป์มิเตอร์ตรวจพบ
หากอุปกรณ์และหลอดไฟอยู่ในสภาพดีทั้งหมดหรือถอดอุปกรณ์ที่มีไฟรั่วออกแล้ว แต่แคลมป์มิเตอร์ แสดงว่าผู้ใช้ยังมีกระแสรั่วไหลอยู่ อาจเป็นไปได้ว่าสายไฟฟ้าแรงต่ำของผู้ใช้มีไฟรั่วและควรได้รับการปฏิบัติตาม สู่สถานการณ์เฉพาะ
สำหรับข้อบกพร่องการรั่วซึมของท่อฝังอยู่นั้น ทำได้เพียงวิธีแก้ไขคือเปลี่ยนท่อหรือเดินสายไฟใหม่เท่านั้น
5. ตรวจสอบปัญหาที่ควรคำนึงถึงในเรื่องการรั่วไหลและการขโมยไฟฟ้า
เมื่อมองหาข้อบกพร่องการรั่วซึมจะใช้เวลาไม่นานในการบังคับส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อควบคุมคอนแทคเตอร์ AC ของสายไฟฟ้าแรงต่ำ
เมื่อมองหาข้อบกพร่องของการรั่วไหลให้คำนึงถึงความปลอดภัยต้องได้รับการดูแลและใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัย โปรดทราบว่าเมื่ออ่านข้อมูลของแคลมป์มิเตอร์ คุณต้องรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างร่างกายมนุษย์และส่วนที่ชาร์จไว้